Diskussion über den Einsatz von Signalventilen für Hydrantensteuerventile in Hochhäusern

Diskussion über den Einsatz von Signalventilen für Hydrantensteuerventile in Hochhäusern

/
Zusammenfassung: Der Vorschlag zur Diskussion eines Steuerventils für Hydranten in Hochhäusern unter Verwendung von Signalventilen
Schlüsselwörter: Steuerventil für Hochhaushydranten, Signalventil
Gemäß den Bestimmungen des „Code for Fire Prevention Design of High-Rise Civil Buildings“ sollte die Wasserversorgungsleitung im Indoor-Feuerhydrantensystem in mehrere ** Abschnitte unterteilt sein und das Ventil sollte deutliche Öffnungs- und Schließzeichen aufweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Wartung der Leitung die Anzahl der Hydrantenstandrohre nicht weniger als eins beträgt.
Mit der Entwicklung der modernen Architektur sollte der Bau verschiedener Rohrleitungen für schöne Zwecke so weit wie möglich versteckt werden, um sie zu dekorieren. Daher sind Hydrantenrohre in der Decke und im Rohrschacht weit verbreitet, aber dies stellt ein Problem dar, nämlich das Steuerventil von Das offene Hydrantenrohr kann nicht überwacht werden, was dazu führen kann, dass der Hydrant normal verwendet wird. Hier sind einige Beispiele:
Das Projekt „State Grid Control Center of Ministry of Electric Power“ umfasst eine Baufläche von mehr als 50.000 Quadratmetern mit drei unterirdischen Stockwerken und 27 oberirdischen Stockwerken. Die Gebäudehöhe beträgt über 110 Meter. Es handelt sich um ein umfassendes intelligentes Gebäude, das Produktionssteuerung und Versand sowie Büro- und Konferenzfunktionen integriert, und sein hoher Automatisierungsgrad ist in China selten. Bei der Konstruktion des automatischen Weinsprühsystems habe ich Signalventile vor allen Wasserdurchflussanzeigern verwendet, damit der Status des Systems in der Feuerleitzentrale angezeigt werden kann und Probleme auf einen klaren Blick erkannt werden können. Darüber hinaus werden auch die Kontrolle des Wasserstands der Lebens- und Brandbekämpfung sowie das Starten und Stoppen der Feuerlöschpumpe angemessen überwacht. Nur das Steuerventil des Hydrantensystems entspricht der Spezifikation des gewöhnlichen Ventils, es weist offensichtliche Anzeichen von Öffnung und Schließung auf, kann aber nicht in der Feuerleitzentrale gezeigt werden, außerdem befinden sich diese Ventile im Rohrschacht und Decke für ästhetische Bedürfnisse, die Qualität der aktuellen Arbeitskräfte kann die Zuverlässigkeit des Systems nicht gewährleisten. Obwohl die Projektleitung des Ministeriums, die Baueinheiten und die Entwurfseinheiten das Brandschutzsystem im Abnahmeprozess sehr ernst nehmen, hat es den Einsatz und die frühzeitige Korrektur gut einstudiert, aber im Prozess der Feuerwehrbeamten tatsächlich durchgeführt Akzeptanz, aber es gibt ein Problem, es gibt einen Hydranten, einen Hydranten am Standrohr, der sowieso auch nicht aus dem Wasser lassen kann, und die anderen vier sind normal. Wir können kein Problem in der Feuerleitzentrale feststellen. Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass die Steuerventile an beiden Enden der Steigleitung aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen waren und die Arbeiter die Ventile nach der Wartung nicht öffneten, was dazu führte, dass der Hydrant nicht bewässert wurde.
Ich denke, in dem Fall, dem jeder große Bedeutung beimisst, treten immer noch Probleme dieser Art auf, und im Falle einer leichten Lähmung wissen die meisten Menschen nicht, welche Art von Problem auftreten wird. Dies hängt damit zusammen, ob das Hydrantensystem der Schlüssel zur rationellen Nutzung von Problemen ist und ob diese Situation vermieden werden kann. * * Eine zuverlässige Möglichkeit besteht darin, die Steuerventile des Hydrantensystems in das Signalventil zu setzen und das offene Ventil in der Mitte anzuzeigen der Brandbekämpfung, so dass die Inspektion des Managementpersonals zwar die Kosten erhöht hat, das Verhältnis der Investitionen zum gesamten Hydrantensystem jedoch immer noch sehr gering ist und die Sicherheit des gesamten Hydrantensystems ** verbessert werden kann, was Ich denke, die Investition lohnt sich.
Steuerventil gemäß der Klassifizierung der Strukturmerkmale (1) durch Einsitz-Steuerventil: Das weit verbreitete Ventil * * hat ein Leck, einige  zulässige Differenzdrücke, einige  komplexe Strömungen und die Eigenschaften einer einfachen Struktur, so dass es für die geeignet ist Strikte Leckage, geringe Arbeitsdruckdifferenz des sauberen Mediums, aber kleine Spezifikationen der Ventilnennweite (DN (2) Durchgangs-Zweisitz-Steuerventil: Im Gegensatz zum Durchgangs-Einsitz-Steuerventil weist es die Eigenschaften einer großen Leckage und einer großen zulässigen Druckdifferenz auf und eignet sich daher für saubere Medien mit geringen Leckageanforderungen und großen Arbeitsdruckunterschied. Bei der Auswahl des Ventils sollte darauf geachtet werden, ob die Leckagemenge des Ventils den Anforderungen der Prozesssteuerung entspricht.
(3) Hülsenventil: Das Hülsenventil ist in zwei Strukturen mit Einzeldichtung und Doppeldichtung unterteilt. Ersteres ähnelt einem Einzelsitzventil und eignet sich für Gelegenheiten mit Einzelsitzventilen. Letzteres ähnelt einem Zweisitzventil und eignet sich für Zweisitzventilanlässe. Hülsenventile zeichnen sich ebenfalls durch gute Stabilität und bequemes Be- und Entladen aus, der Preis ist jedoch 50 bis 200 % höher als bei Einzelsitzventilen und Doppelsitzventilen. Außerdem ist eine spezielle Wickeldichtung erforderlich. Das Hülsenventil ist der Einzelsitzventil- und Doppelsitzventil-Anwendung des Ventils am unterlegensten.
(4) Die Drosselform des Eckventils entspricht einem Einsitzventil, aber der Körperfluss ist einfach, anwendbar auf Lecks, erfordert einige saubere Medium-Gelegenheiten und Anforderungen an den Differenzdruck ist das rechteckige Rohr.
(5) Dreiwegeventil: Es hat 3 Kanäle, kann die beiden geraden Einsitzventile ersetzen, wird für Shunt und Zusammenfluss und Zweiphasenströmung verwendet, der Temperaturunterschied beträgt nicht mehr als 150 °C. Bei DN ≤ 80 mm kann das Zusammenflussventil für Shunt-Anlässe verwendet werden.
(6) Membranventil: einfacher Strömungsweg, Membran weist eine bestimmte Korrosionsbeständigkeitsleistung auf, geeignet für unreine Medien, schwache Korrosionsmedien, zwei Abschaltzeiten.
Absperrklappe (7): Es entspricht einem Anwendungsbereich für das Gehäuse, und das Gehäuse ist wiederum gleich dem Sitz, sodass die „Selbstreinigungsleistung“ gut ist, etwa  Volumengewicht. Geeignet für unreine mittlere und große Durchmesser, großen Durchfluss, große Druckdifferenz. Wenn Dn > 300 mm, wird es normalerweise durch eine Absperrklappe ergänzt.
(8) Kugelhahn: Kugelhahn vom Typ „O“, wenn das Ventil vollständig geöffnet ist, ist die „Selbstreinigungs“-Leistung besser und eignet sich für besonders saubere, faserige Medien mit zwei Schneidvorgängen. Der „V“-Kugelhahn hat eine etwa gleichprozentige Einstellcharakteristik, eignet sich für unsaubere, faserhaltige Medien und ist bei relativ großen Regelvorgängen einstellbar. Kugelhähne sind teurer.
(9) Exzentrisches Drehventil: Das Ventil zwischen der Absperrklappe und dem Kugelhahn, „Selbstreinigungsleistung“ ist gut, gute Regelleistung, kann abgeschnitten werden, daher ist es für unreine Medien geeignet, Leckageanforderungen bei kleinen Regelvorgängen, aber der Preis des Ventils ist teurer.
Die ersten 6 dieser 9 Produkte sind Direkthubventile und die letzten 3 sind Winkelhubventile. Bei der Anwendung des Steuerventils ist es notwendig, deren Eigenschaften und Aspekte, die Aufmerksamkeit erfordern, klarzustellen. In diesen 9 Produktkategorien werden alle Arten von Variantenprodukten und verbesserten Produkten entwickelt. Es ist leicht, die 9 Produktkategorien zu verstehen, um die Anwendung anderer Produkte zu beherrschen.