ElhelyezkedésTiencsin, Kína (szárazföld)
EmailE-mail: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Megbeszélés a jelzőszelepek használatáról a tűzcsap vezérlőszelepekhez sokemeletes épületekben

Megbeszélés a jelzőszelepek használatáról a tűzcsap vezérlőszelepekhez sokemeletes épületekben

/
Absztrakt: A javaslat sokemeletes épület tűzcsap vezérlőszelepe a jelzőszelep megbeszélésével
Kulcsszavak: sokemeletes épület tűzcsap vezérlőszelep jelzőszelep
A beltéri tűzcsaprendszerben a „Tűzvédelmi tervezési szabályzat előírásai szerint” a vízellátó csővezetéket több ** szakaszra kell osztani, és a szelepen nyilvánvaló nyitási és zárási jelzéssel kell rendelkezni. Ez azért van így, hogy a tűzcsap állványcsövek száma ne legyen kevesebb egynél a cső szervizelésekor.
A modern építészet fejlődésével a különböző csővezetékek építését a szép igények szerint a lehető legmesszebbre kell elrejteni a díszítés érdekében, ezért elterjedt a mennyezeti tűzcsap csövek, csőkút, de ez probléma, nevezetesen a vezérlőszelep a nyílt tűzcsap cső nem kaphat ellenőrzést, mert a tűzcsap normál használatú lehet. Íme néhány példa:
Az „Elektromos Energiaügyi Minisztérium Állami Hálózati Irányító Központja” projektje több mint 50 000 négyzetméteres építési területet fed le, három földalatti és 27 föld feletti szinttel. Az épület magassága meghaladja a 110 métert. Ez egy átfogó intelligens épület, amely integrálja a termelési vezetési és diszpécser, irodai és konferencia funkciókat, és magas fokú automatizálása ritka Kínában. Az automata borpermetező rendszer kialakításánál minden vízhozam jelző előtt jelzőszelepeket alkalmaztam, így a tűzirányító központban kijelezhető a rendszer állapota, és jól láthatóak a problémák. Ezen túlmenően az élet és a tűzoltás vízszintjének szabályozását, a tűzoltó szivattyú indítását és leállítását is ésszerűen ellenőrzik. Csak a tűzcsaprendszer vezérlőszelepe a közönséges szelep specifikációjának megfelelően, nyilvánvaló nyitási és záródási jelekkel rendelkezik, de nem mutatható ki a tűzjelző központban, ráadásul ezek a szelepek a csőkútban találhatók és mennyezet esztétikai igényeket kielégít, a jelenlegi dolgozók minősége nem tudja biztosítani a rendszer megbízhatóságát. A tűzvédelmi rendszerben az elfogadás folyamatában, bár a minisztériumi projektközpont, az építési egységek és a tervezési egységek vezetése nagyon komolyan veszi a telepítést és a korai javítást, jól begyakorolta, de folyamatban van a tűzoltóság hivatalos tényleges. átvétel, de probléma van, van egy tűzcsap tűzcsap az állócsövön egyébként szintén nem tud kiengedni a vízből, a másik négy pedig normális, a tűzirányítónál nem találunk hibát. Az ellenőrzést követően megállapították, hogy a felszállócső mindkét végén lévő vezérlőszelepek karbantartás miatt zárva voltak, és a munkások a karbantartást követően nem nyitották ki a szelepeket, emiatt a tűzcsap nem ázott.
Szerintem abban az esetben, ha mindenki nagy jelentőséget tulajdonít, akkor is megjelenik ez a fajta probléma, és általában a könnyű bénulásnál többen nem tudják, milyen probléma jelentkezik. Ez azzal függ össze, hogy a tűzcsaprendszer a kulcsa a problémák ésszerű használatának, és elkerülhető-e ez a helyzet a tűzvédelmi ellenőrzés, így a vezetői személyi ellenőrzés, bár a költség megnőtt, a beruházás aránya a teljes tűzcsaprendszerhez képest még mindig nagyon kicsi, és az egész tűzcsaprendszer biztonságát ** javíthatja, ami Szerintem megéri a befektetést.
Szabályozószelep a szerkezeti jellemzők besorolása szerint (1) együléses szabályozószelepen keresztül: a szelep * * széles körben használt, szivárog némi  megengedett nyomáskülönbség némi  összetett áramlás és egyszerű szerkezet jellemzői, így alkalmas a szigorú szivárgás, a tiszta közeg kis üzemi nyomáskülönbsége, de a szelep névleges méretének kis specifikációi (DN (2) egyenesen átmenő kétüléses vezérlőszelep: az egyenesen átmenő együléses vezérlőszeleppel ellentétben nagy szivárgás és nagy megengedett nyomáskülönbség jellemzi, ezért alkalmas a tiszta közegek alkalmával, laza szivárgási követelményekkel és nagy üzemi nyomáskülönbség. A szelep kiválasztásakor figyelni kell arra, hogy a szelep szivárgási mennyisége megfelel-e a folyamatszabályozási követelményeknek.
(3) Hüvelyszelep: a hüvelyes szelep egy tömítésre és kettős tömítésre két szerkezetre van osztva, az előbbi hasonló az együléses szelephez, alkalmas együléses szelepes alkalmakra. Ez utóbbi hasonló a kétüléses szelephez, alkalmas kétüléses szelepes alkalmakra. A karmantyús szelep a jó stabilitás, a kényelmes be- és kirakodás jellemzőivel is rendelkezik, de az ár 50% ~ 200% -kal magasabb, mint az együléses szelep, a kétüléses szelep, és speciális tekercstömítésre is szükség van. A karmantyús szelep a legrosszabb, mint a szelep együlékes szelepes, kétüléses szelepes alkalmazása.
(4) a szögszelep, fojtószelep forma egyenértékű egy üléses szeleppel, de a test áramlása egyszerű, szivárgás esetén alkalmazható néhány  tiszta közepes alkalomra, és a nyomáskülönbség követelményei a téglalap alakú cső.
(5) háromutas szelep: 3 csatornával rendelkezik, helyettesítheti a két egyenes együléses szelepet, amelyet sönthöz és összefolyáshoz, valamint kétfázisú áramláshoz használnak, a hőmérséklet-különbség nem haladja meg a 150 ℃-ot. Ha DN≤80 mm, az összefolyó szelep használható sönt alkalmakra.
(6) Membránszelep: egyszerű áramlási út, a membrán bizonyos korrózióálló képességgel rendelkezik, alkalmas tisztátalan közeghez, gyenge korróziós közeghez, két levágási alkalommal.
Pillangószelep (7) : egyenértékű a karosszéria rész felhordása, és a test ismét megegyezik az üléssel, így az „öntisztító” teljesítmény jó, némi  térfogatsúly. Alkalmas tisztátalan közepes és nagy átmérőjű, nagy áramlású, nagy nyomáskülönbség esetén. Ha Dn > 300 mm, általában pillangószeleppel egészítik ki.
(8) Golyóscsap: „O” típusú golyóscsap teljesen nyitva a nyitott szelephez, az „öntisztító” teljesítmény jobb, különösen tiszta, szálas közeggel, két vágási alkalomra alkalmas. A „V” GOLYÓS szelep megközelítőleg azonos százalékos beállítási jellemzőkkel rendelkezik, alkalmas tisztátalan, szálas közegeket tartalmazó, viszonylag nagy szabályozási alkalmakkor állítható. A golyóscsapok drágábbak.
(9) Excentrikus forgószelep: a pillangószelep és a golyósszelep közötti szelep, az „öntisztító” teljesítmény jó, jó a szabályozási teljesítmény, le lehet vágni, így alkalmas szennyezett közeghez, kis szabályozási alkalmak szivárgási követelményeihez, de a szelep ára drágább.
A 9 termék közül az első 6 közvetlen löketszabályozó szelep, az utolsó 3 pedig szöglöketszabályozó szelep. A szabályozószelep alkalmazása során tisztázni kell azok jellemzőit és a figyelmet igénylő dolgokat. Mindenféle termékváltozatot, továbbfejlesztett terméket fejlesztettek ki ebben a 9 termékkategóriában, könnyű megérteni a 9 termékkategóriát, hogy elsajátítsák más termékek alkalmazását.


Feladás időpontja: 2022-05-05

Küldje el nekünk üzenetét:

Írja ide üzenetét és küldje el nekünk
WhatsApp online csevegés!