Laŭ la dispozicioj de "Kodo por Fajro-Preventado-Dezajno de altaj Civilaj Konstruaĵoj", en la endoma fajra hidrantsistemo, la akvoproviza dukto devas esti dividita en plurajn ** sekciojn, kaj la valvo havu evidentajn malfermajn kaj fermajn signojn. Ĉi tio estas tiel ke la nombro da hidrantstandtuboj estas ne malpli ol unu kiam la pipo estas servata.
Kun la disvolviĝo de moderna arkitekturo, la konstruaĵo de diversaj duktoj por bela postulo devas esti kaŝita laŭeble por ornami, tial hidrant-tuboj en la plafono, tubo bone, estas disvastigita, sed ĉi tio estas problemo, nome la kontrola valvo de la malferma fajro hidrant pipo ne povas akiri monitorado, kaŭzi fajro hidrant povas esti normala uzo. Jen kelkaj ekzemploj:
La projekto de "Ŝtata Reta Kontrola Centro de Ministerio de Elektra Elektro" kovras konstruan areon de pli ol 50 000 kvadrataj metroj, kun tri subteraj etaĝoj kaj 27 etaĝoj supergrunde. La konstrua alteco estas pli ol 110 metroj. Ĝi estas ampleksa inteligenta konstruaĵo integranta produktadkomandon kaj ekspedadon, oficejon kaj konferencajn funkciojn, kaj ĝia alta grado de aŭtomatigo estas malofta en Ĉinio. En la dezajno de la aŭtomata vina ŝprucsistemo, mi uzis signalvalvojn antaŭ ĉiuj akvofluaj indikiloj, do la stato de la sistemo povas esti montrita en la fajrokontrola centro, kaj problemoj troveblas ĉe klara vido. Krome, la kontrolo de la akvonivelo de vivo kaj fajrobatalado, kaj la komenco kaj halto de la fajropumpilo ankaŭ estas prudente monitoritaj. Nur la kontrola valvo de la fajra hidranto-sistemo laŭ la specifo de la ordinara valvo, ĝi havas evidentajn signojn de malfermo kaj fermo, sed ne povas esti montrita en la fajrokontrola centro, krome, ĉi tiuj valvoj situas en la tubo puto. kaj plafono por estetikaj bezonoj, la kvalito de la nunaj laboristoj ne povas certigi la fidindecon de la sistemo. En la fajroprotekta sistemo en la procezo de akcepto, kvankam la gvidado de la ministerio projekto ĉefsidejo, konstruaj unuoj kaj dezajno unuoj estas tre serioze, faris la deplojo kaj la frua korekto, bone ekzercita, sed en la procezo de fajrobrigado oficiala reala akcepto, sed estas problemo, estas fajra hidranto sur la standtubo ĉiuokaze ankaŭ ne povas ellasi el la akvo, kaj la aliaj kvar estas normalaj, Ni ne povas trovi problemon ĉe la fajrokontrolcentro. Post inspektado, oni trovis, ke la kontrolvalvoj ĉe ambaŭ finoj de la kreskaĵo estis fermitaj pro prizorgado, kaj la laboristoj ne malfermis la valvojn post prizorgado, kaŭzante la fajrohidraĵon ne akvumi.
Mi pensas, en la kazo al kiu ĉiuj donas grandan gravecon, ankoraŭ aperas ĉi tia problemo, kaj kutime en la kazo de facila paralizo pli ne scias, kia problemo aperos. Ĉi tio rilatas al ĉu la fajra hidrantsistemo estas la ŝlosilo al la racia uzo de problemoj, kaj eviti ĉi tiun situacion aperu * * fidinda maniero estas fajro hidrant sistemo kontrolo valvoj estas metitaj en la signalo valvo, kaj valvo malfermita por montri en la centro de la fajrokontrolo, tiel ke la administrada persona inspektado, kvankam la kosto pliiĝis, tamen, La proporcio de investo al la tuta fajro hidrant sistemo estas ankoraŭ tre malgranda, kaj ĝi povas fari la tuta fajro hidrant sistemo sekureco ** plibonigo, kiu Mi pensas, ke valoras la investon.
Kontrola valvo laŭ la klasifiko de strukturaj trajtoj (1) per unu-sidloka kontrolo-valvo: la valvo * * vaste uzata, havas likon iun  permesebla diferenciala premo iuj  kompleksa fluo kaj la karakterizaĵoj de simpla strukturo, do taŭgas por la strikta elfluo, malgranda laborpremo diferenco de pura mezo, sed malgrandaj specifoj de la valvo nominala grandeco (DN (2) rekta tra du-loka kontrolvalvo: kontraste al la rekta tra unu-sidloka kontrolvalvo, ĝi havas la karakterizaĵojn de granda elfluo kaj granda alleblas prema diferenco, do ĝi taŭgas por puraj amaskomunikilaj okazoj kun malstreĉaj elfluaj postuloj kaj grandaj. laborpremdiferenco. Oni devas atenti ĉu la elflua kvanto de la valvo plenumas la procezkontrolajn postulojn kiam oni elektas la valvon.
(3) Maniko-valvo: maniko-valvo estas dividita en ununuran sigelon kaj duoblan sigelon du strukturoj, la unua estas simila al ununura sidloko-valvo, taŭga por unu-seĝa valvo okazoj. Ĉi-lasta similas al duloka valvo, taŭga por dulokaj valvokazoj. Maniko-valvo ankaŭ havas la karakterizaĵojn de bona stabileco, oportuna ŝarĝo kaj malŝarĝo, sed la prezo estas 50% ~ 200% pli alta ol la ununura sidloko valvo, duobla sidloko valvo, ankaŭ bezonas specialan volvaĵan garkon. Manika valvo estas la plej malsupera al la unuopa - sidloka valvo, duobla - sidloka valvo apliko de la valvo.
(4) la Angulo valvo, akcelilo formo estas ekvivalenta al ununura sidloko valvo, sed la korpo fluo estas simpla, aplikebla al liko postulas iujn  puraj mezaj okazoj kaj postuloj de diferenciala premo estas la rektangula pipo.
(5) tridirekta valvo: ĝi havas 3 kanalojn, povas anstataŭigi la du rektajn unu-sidajn valvojn, uzatajn por ŝunto kaj kunfluo kaj dufaza fluo, temperaturdiferenco ne estas pli ol 150 ℃. Kiam DN≤80 mm, kunflua valvo povas esti uzata por ŝuntaj okazoj.
(6) Diafragmo valvo: simpla fluo vojo, diafragmo havas certa korodo rezisto agado, taŭga por malpura medio, malforta korodo meza du tranĉitaj okazoj.
Papilia valvo (7) : estas ekvivalenta apliki sekcion por la korpo, kaj la korpo denove egalas al la sidloko, do la "mempuriga" agado estas bona, iom da  volumena pezo. Taŭga por malpura meza kaj granda diametro, granda fluo, granda premodiferenco. Kiam Dn > 300 mm, ĝi estas kutime kompletigita per papilia valvo.
(8) Pilklavo: "O" tipo pilka valvo kiam plene malfermita por la malfermita valvo, "mempuriga" agado estas pli bona, taŭga por speciale pura, fibro meza du tranĉaj okazoj. "V" BALL-valvo havas proksimume egalajn elcentajn ĝustigajn trajtojn, taŭgajn por malpuraj, enhavantaj fibrajn amaskomunikilarojn, alĝustigeblajn relative grandajn kontrolojn. Pilkvalvoj estas pli multekostaj.
(9) Ekscentra rotacia valvo: la valvo inter la papilia valvo kaj pilka valvo, "mempuriga" agado estas bona, bona reguliga agado, povas esti fortranĉita, do ĝi taŭgas por malpura mezo, elfluaj postuloj de malgrandaj reguligaj okazoj, sed la prezo de la valvo estas pli multekosta.
La unuaj 6 el ĉi tiuj 9 produktoj estas rektaj strekaj kontrolvalvoj, kaj la lastaj 3 estas angulaj strekaj kontrolvalvoj. Kiel la apliko de la kontrola valvo, estas necese klarigi iliajn trajtojn kaj aferojn bezonantajn atenton. Ĉiuj specoj de variantaj produktoj, plibonigitaj produktoj evoluas en ĉi tiuj 9 kategorioj de produktoj, estas facile kompreni la 9 kategoriojn de produktoj por regi la aplikon de aliaj produktoj.