उंच इमारतींमध्ये फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हसाठी सिग्नल वाल्व्ह वापरण्यावर चर्चा

उंच इमारतींमध्ये फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हसाठी सिग्नल वाल्व्ह वापरण्यावर चर्चा

/
गोषवारा: सिग्नल वाल्व्ह चर्चा वापरून हाय-राईज बिल्डिंग फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हची सूचना
मुख्य शब्द: उंच इमारतीतील फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्ह सिग्नल वाल्व्ह
"उच्च इमारतींच्या आग प्रतिबंधक डिझाइनसाठी संहिता" च्या तरतुदींनुसार, इनडोअर फायर हायड्रंट सिस्टममध्ये, पाणी पुरवठा पाइपलाइन अनेक ** विभागांमध्ये विभागली गेली पाहिजे आणि वाल्वमध्ये स्पष्ट खुली आणि जवळची चिन्हे असावीत. हे असे आहे की पाईपची सेवा केली जात असताना हायड्रंट स्टँडपाइपची संख्या एकापेक्षा कमी नाही.
आधुनिक आर्किटेक्चरच्या विकासासह, सुंदर मागणीसाठी विविध पाइपलाइनची इमारत सुशोभित करण्यासाठी शक्य तितक्या लपविल्या पाहिजेत, म्हणून, कमाल मर्यादा, ट्यूबवेलमध्ये हायड्रंट पाईप्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत, परंतु ही एक समस्या आहे, म्हणजे नियंत्रण वाल्व. ओपन फायर हायड्रंट पाईपला मॉनिटरिंग मिळू शकत नाही, फायर हायड्रंटचा सामान्य वापर होऊ शकतो. येथे काही उदाहरणे आहेत:
"विद्युत ऊर्जा मंत्रालयाच्या राज्य ग्रीड नियंत्रण केंद्र" च्या प्रकल्पामध्ये 50,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्राचा समावेश आहे, ज्यामध्ये तीन भूमिगत मजले आणि जमिनीपासून 27 मजले आहेत. इमारतीची उंची 110 मीटरपेक्षा जास्त आहे. उत्पादन कमांड आणि डिस्पॅचिंग, ऑफिस आणि कॉन्फरन्स फंक्शन्स एकत्रित करणारी ही एक सर्वसमावेशक बुद्धिमान इमारत आहे आणि चीनमध्ये त्याचे उच्च दर्जाचे ऑटोमेशन दुर्मिळ आहे. स्वयंचलित वाइन फवारणी प्रणालीच्या डिझाइनमध्ये, मी सर्व जल प्रवाह निर्देशकांसमोर सिग्नल वाल्व्ह वापरला, त्यामुळे सिस्टमची स्थिती अग्नि नियंत्रण केंद्रामध्ये प्रदर्शित केली जाऊ शकते आणि समस्या स्पष्टपणे आढळू शकतात. याव्यतिरिक्त, जीवनाच्या पाण्याच्या पातळीचे नियंत्रण आणि अग्निशमन, आणि अग्निशमन पंप सुरू करणे आणि थांबणे यांचे देखील वाजवी निरीक्षण केले जाते. फायर हायड्रंट सिस्टमचा फक्त कंट्रोल व्हॉल्व्ह सामान्य व्हॉल्व्हच्या स्पेसिफिकेशननुसार, त्यात उघडण्याची आणि बंद होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत, परंतु अग्निशामक केंद्रामध्ये दर्शविली जाऊ शकत नाहीत, याव्यतिरिक्त, हे वाल्व ट्यूबवेलमध्ये स्थित आहेत. आणि सौंदर्यविषयक गरजांसाठी कमाल मर्यादा, सध्याच्या कामगारांची गुणवत्ता प्रणालीची विश्वासार्हता सुनिश्चित करू शकत नाही. स्वीकृती प्रक्रियेत अग्निसुरक्षा प्रणाली मध्ये, मंत्रालय प्रकल्प मुख्यालय, बांधकाम युनिट आणि डिझाइन युनिट नेतृत्व अतिशय गंभीरपणे आहे जरी, तैनात आणि लवकर दुरुस्ती, तसेच rehearsed केले आहे, पण अग्निशमन विभाग अधिकारी प्रत्यक्ष प्रक्रियेत स्वीकृती, पण एक समस्या आहे, स्टँडपाइपवर फायर हायड्रंट फायर हायड्रंट आहे तरीही पाणी सोडू शकत नाही, आणि इतर चार सामान्य आहेत, आम्हाला अग्निशामक नियंत्रण केंद्रात समस्या सापडत नाही. तपासणीअंती असे आढळून आले की, राइजरच्या दोन्ही टोकावरील कंट्रोल व्हॉल्व्ह देखभालीमुळे बंद आहेत, आणि कामगारांनी देखभाल केल्यानंतर वाल्व उघडले नाहीत, ज्यामुळे फायर हायड्रंटला पाणी मिळत नाही.
मला वाटतं, प्रत्येकजण ज्या बाबतीत खूप महत्त्व देतो, तरीही या प्रकारची समस्या दिसून येते आणि सामान्यतः सहज अर्धांगवायूच्या बाबतीत अधिक समस्या कशा प्रकारची दिसून येतील हे माहित नसते. फायर हायड्रंट सिस्टम ही समस्यांच्या तर्कशुद्ध वापराची गुरुकिल्ली आहे की नाही याच्याशी संबंधित आहे आणि ही परिस्थिती दिसणे टाळणे * * विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे फायर हायड्रंट सिस्टम कंट्रोल व्हॉल्व्ह सिग्नल व्हॉल्व्हमध्ये सेट केले जातात आणि मध्यभागी प्रदर्शित व्हॉल्व्ह उघडले जातात. आग नियंत्रणासाठी, जेणेकरून व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांची तपासणी, जरी खर्च वाढला असला तरी, संपूर्ण फायर हायड्रंट सिस्टममधील गुंतवणुकीचे प्रमाण अद्याप खूपच लहान आहे आणि यामुळे संपूर्ण फायर हायड्रंट सिस्टमची सुरक्षा ** सुधारणा होऊ शकते, जे मला वाटते की गुंतवणूक करणे योग्य आहे.
स्ट्रक्चरल वैशिष्ट्यांच्या वर्गीकरणानुसार कंट्रोल व्हॉल्व्ह (1) सिंगल-सीट कंट्रोल व्हॉल्व्हद्वारे: मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉल्व्हमध्ये काही  स्वीकार्य विभेदक दाब काही  जटिल प्रवाह आणि साध्या संरचनेची वैशिष्ट्ये आहेत, त्यामुळे ते यासाठी योग्य आहे. कठोर गळती, स्वच्छ माध्यमाचा लहान कामकाजाचा दाब फरक, परंतु व्हॉल्व्ह नाममात्र आकाराचे (DN (२) सरळ दोन-सीट कंट्रोल व्हॉल्व्हद्वारे: सरळ एकल-सीट कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या विरूद्ध, त्यात मोठ्या गळतीची आणि मोठ्या स्वीकार्य दाबातील फरकाची वैशिष्ट्ये आहेत, म्हणून ते स्वच्छ मीडिया प्रसंगांसाठी योग्य आहे आणि मोठ्या प्रमाणात गळती आवश्यक आहे. कार्यरत दबाव फरक. वाल्व निवडताना वाल्वची गळती रक्कम प्रक्रिया नियंत्रण आवश्यकता पूर्ण करते की नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
(3) स्लीव्ह व्हॉल्व्ह: स्लीव्ह व्हॉल्व्ह सिंगल सील आणि डबल सील दोन स्ट्रक्चर्समध्ये विभागलेला आहे, पूर्वीचा एक सिंगल सीट व्हॉल्व्ह सारखा आहे, सिंगल सीट व्हॉल्व्ह प्रसंगी योग्य आहे. नंतरचे दोन-सीट व्हॉल्व्हसारखे आहे, दोन-सीट वाल्व प्रसंगी योग्य आहे. स्लीव्ह व्हॉल्व्हमध्ये चांगली स्थिरता, सोयीस्कर लोडिंग आणि अनलोडिंगची वैशिष्ट्ये देखील आहेत, परंतु किंमत सिंगल सीट व्हॉल्व्ह, डबल सीट व्हॉल्व्हपेक्षा 50% ~ 200% जास्त आहे, विशेष विंडिंग गॅस्केट देखील आवश्यक आहे. स्लीव्ह व्हॉल्व्ह हा झडपाच्या सिंगल-सीट व्हॉल्व्ह, डबल-सीट व्हॉल्व्ह ॲप्लिकेशनपेक्षा सर्वात निकृष्ट आहे.
(4) अँगल व्हॉल्व्ह, थ्रॉटल फॉर्म सिंगल सीट व्हॉल्व्हच्या समतुल्य आहे, परंतु शरीराचा प्रवाह सोपा आहे, गळतीला लागू होण्यासाठी काही  स्वच्छ मध्यम प्रसंगी आणि विभेदक दाबाची आवश्यकता आयताकृती पाईप आहे.
(५) थ्री-वे व्हॉल्व्ह: यात 3 चॅनेल आहेत, दोन सरळ सिंगल-सीट व्हॉल्व्ह बदलू शकतात, शंट आणि संगम आणि दोन-फेज प्रवाहासाठी वापरले जातात, तापमानात फरक 150 ℃ पेक्षा जास्त नाही. DN≤80 मिमी असताना, शंट प्रसंगांसाठी संगम झडप वापरता येते.
(६) डायाफ्राम झडप: साधा प्रवाह मार्ग, डायाफ्राममध्ये विशिष्ट गंज प्रतिरोधक कार्यक्षमता असते, अस्वच्छ माध्यमासाठी योग्य, कमकुवत गंज मध्यम दोन कट ऑफ प्रसंग.
बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह (7) : शरीरासाठी विभाग लागू करणे समतुल्य आहे, आणि शरीर पुन्हा सीटच्या समान आहे, म्हणून "स्व-सफाई" कामगिरी चांगली आहे, काही  व्हॉल्यूम वजन. अशुद्ध मध्यम आणि मोठा व्यास, मोठा प्रवाह, मोठा दाब फरक यासाठी योग्य. जेव्हा Dn > 300 मिमी, ते सहसा बटरफ्लाय वाल्वने पूर्ण केले जाते.
(8) बॉल व्हॉल्व्ह: ओपन व्हॉल्व्हसाठी पूर्णपणे उघडलेले असताना “O” प्रकारचा बॉल व्हॉल्व्ह, “सेल्फ-क्लीनिंग” कामगिरी चांगली असते, विशेषत: स्वच्छ, फायबर मध्यम दोन कटिंग प्रसंगी योग्य असते. “V” BALL वाल्वमध्ये अंदाजे समान टक्केवारी समायोजन वैशिष्ट्ये आहेत, अस्वच्छ, फायबर मीडिया असलेले, समायोजित करण्यायोग्य तुलनेने मोठ्या नियंत्रण प्रसंगी योग्य. बॉल वाल्व्ह अधिक महाग आहेत.
(९) विक्षिप्त रोटरी व्हॉल्व्ह: बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह आणि बॉल व्हॉल्व्हमधील झडप, "सेल्फ-क्लीनिंग" कार्यप्रदर्शन चांगले आहे, चांगले नियमन कार्यप्रदर्शन आहे, ते कापले जाऊ शकते, म्हणून ते अशुद्ध मध्यम, लहान नियमन प्रसंगी गळती आवश्यकतांसाठी योग्य आहे, परंतु वाल्वची किंमत अधिक महाग आहे.
या 9 उत्पादनांपैकी पहिले 6 डायरेक्ट स्ट्रोक कंट्रोल व्हॉल्व्ह आहेत आणि शेवटचे 3 अँगुलर स्ट्रोक कंट्रोल व्हॉल्व्ह आहेत. कंट्रोल व्हॉल्व्ह वापरताना, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि लक्ष देणे आवश्यक असलेल्या बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारची उत्पादने, सुधारित उत्पादने या 9 श्रेणींच्या उत्पादनांमध्ये विकसित केली जातात, इतर उत्पादनांच्या अनुप्रयोगामध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी उत्पादनांच्या 9 श्रेणी समजून घेणे सोपे आहे.