Апстракт: Расправа о предлогу регулационог вентила противпожарног хидранта високе зграде помоћу сигналног вентила
Кључне речи: сигнални вентил противпожарног хидранта у високој згради
У складу са одредбама „Кодекса за противпожарно пројектовање високоградње цивилних зграда“, у систему унутрашњих противпожарних хидранта, цевовод за довод воде треба да буде подељен на неколико ** секција, а вентил треба да има очигледне знакове за отварање и затварање. То је тако да број хидрантских цевовода не буде мањи од један када се цев сервисира.
Са развојем модерне архитектуре, изградњу разних цевовода за лепу потражњу треба сакрити што је више могуће за украшавање, стога су хидрантске цеви у плафону, цевни бунар, распрострањене, али ово је проблем, односно контролни вентил Отворена цев хидранта за пожар не може да добије надзор, да изазове пожарни хидрант може бити нормална употреба. Ево неколико примера:
Пројекат „Центра за управљање државном мрежом Министарства електропривреде“ обухвата грађевинску површину већу од 50.000 квадратних метара, са три подземна спрата и 27 надземних спратова. Висина објекта је преко 110 метара. То је свеобухватна интелигентна зграда која интегрише команду производње и диспечерске, канцеларијске и конференцијске функције, а њен висок степен аутоматизације је редак у Кини. У пројектовању система за аутоматско прскање вина користио сам сигналне вентиле испред свих показивача протока воде, тако да се стање система може приказати у центру за контролу пожара, а проблеми се могу уочити на видику. Поред тога, разумно се прати и контрола нивоа воде за живот и гашење пожара, као и покретање и заустављање ватрогасне пумпе. Само контролни вентил противпожарног хидрантског система у складу са спецификацијом обичног вентила, има очигледне знакове отварања и затварања, али се не може приказати у центру за контролу пожара, осим тога, ови вентили се налазе у цевном бунарцу и плафона за естетске потребе, квалитет садашњих радника не може да обезбеди поузданост система. У систему заштите од пожара у процесу прихватања, иако је руководство пројектног штаба министарства, грађевинских јединица и пројектних јединица веома озбиљно, извршило је увођење и рано отклањање, добро увежбано, али у процесу ватрогасне службе озваничено прихватање, али постоји проблем, постоји ватрогасни хидрант противпожарни хидрант на цевоводу ионако такође не може да изађе из воде, а остала четири су нормална. Не можемо да нађемо проблем у центру за контролу пожара. Након прегледа, установљено је да су контролни вентили на оба краја успона затворени због одржавања, а радници нису отварали вентиле након одржавања, због чега пожарни хидрант није заливао.
Мислим да ће се, у случају да сви придају велики значај, ипак појавити ова врста проблема, а обично у случају лаке парализе више не знају какав ће се проблем појавити. Ово се односи на то да ли је систем противпожарних хидранта кључ за рационално коришћење проблема, и избегавајте појаву ове ситуације * * поуздан начин је да се контролни вентили противпожарне хидрантске система уметну у сигнални вентил, а вентил отворен за приказ у средини противпожарне контроле, тако да инспекција руководног особља, иако је трошак повећан, међутим, однос улагања у цео систем противпожарних хидранта је и даље веома мали, и може побољшати безбедност читавог хидрантског система **, што Мислим да је вредно улагања.
Контролни вентил према класификацији структурних карактеристика (1) кроз једноседишни контролни вентил: вентил * * се широко користи, има цурење  дозвољени диференцијални притисак неки  сложен проток и карактеристике једноставне структуре, тако да је погодан за строго цурење, мала разлика радног притиска чистог медијума, али мале спецификације номиналне величине вентила (ДН (2) регулациони вентил са два седишта: за разлику од регулационог вентила са једним седиштем, има карактеристике великог цурења и велике дозвољене разлике притиска, тако да је погодан за чисте медије са слабим захтевима за цурење и великим разлика радног притиска. Приликом избора вентила треба обратити пажњу на то да ли количина цурења вентила испуњава захтеве за контролу процеса.
(3) Вентил са рукавом: вентил са рукавом је подељен на једноструку и двоструку заптивку две структуре, први је сличан вентилу са једним седиштем, погодан за случајеве вентила са једним седиштем. Потоњи је сличан вентилу са два седишта, погодан за случајеве вентила са два седишта. Вентил са рукавима такође има карактеристике добре стабилности, погодног утовара и истовара, али цена је 50% ~ 200% виша од вентила са једним седиштем, вентила са двоструким седиштем, такође је потребна посебна заптивка за намотавање. Вентил са рукавом је најинфериорнији у односу на једноседишни вентил, а примену вентила са двоструким седиштем.
(4) Угаони вентил, облик пригушне заклопке је еквивалентан вентилу са једним седиштем, али је проток тела једноставан, примењив на цурење захтева неке  чисте средње прилике и захтеви за диференцијалним притиском је правоугаона цев.
(5) тросмерни вентил: има 3 канала, може да замени два равна вентила са једним седиштем, који се користе за шант и слив и двофазни проток, температурна разлика није већа од 150 ℃. Када је ДН≤80 мм, сливни вентил се може користити за случајеве шанта.
(6) Мембрански вентил: једноставан пут протока, мембрана има одређене перформансе отпорности на корозију, погодна за нечисти медијум, слаб корозијски медијум у два одсечена случаја.
Лептир вентил (7) : еквивалентно је примени пресека за тело, а тело је поново једнако седишту, тако да је учинак „самочишћења“ добар, нешто  запреминске тежине. Погодно за нечисте средње и велике пречнике, велики проток, велику разлику притиска. Када је Дн > 300 мм, обично се завршава лептир вентилом.
(8) Кугласти вентил: Кугласти вентил типа „О“ када је потпуно отворен за отворени вентил, перформансе „самочишћења“ су боље, погодне за посебно чисту, средњу од влакана два сечења. “В” КУГЛАСТИ вентил има приближно једнаке процентуалне карактеристике подешавања, погодан за нечисте медије који садрже влакна, подесив релативно велике контролне прилике. Куглични вентили су скупљи.
(9) Ексцентрични ротациони вентил: вентил између лептир вентила и кугличног вентила, перформансе "самочишћења" су добре, добре перформансе регулације, могу се прекинути, тако да је погодан за нечисти медијум, захтеве за цурење у малим случајевима регулације, али цена вентила је скупља.
Првих 6 од ових 9 производа су вентили за контролу директног хода, а последња 3 су вентили за контролу угаоног хода. При примени регулационог вентила потребно је разјаснити њихове карактеристике и ствари којима је потребна пажња. Све врсте варијанти производа, побољшани производи су развијени у ових 9 категорија производа, лако је разумети 9 категорија производа да бисте савладали примену других производа.