LokacijaTianjin, Kina (kopno)
EmailE-pošta: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Diskusija o upotrebi signalnih ventila za regulacijske ventile protivpožarnih hidranta u visokim zgradama

Diskusija o upotrebi signalnih ventila za regulacijske ventile protivpožarnih hidranta u visokim zgradama

/
Sažetak: Rasprava o prijedlogu upravljanja protupožarnim hidrantskim ventilom visoke zgrade pomoću signalnog ventila
Ključne riječi: signalni ventil za kontrolu požarnog hidranta visoke zgrade
U skladu sa odredbama „Propisi za protivpožarno projektovanje visokogradnje civilnih zgrada“, u sistemu unutrašnjih protivpožarnih hidranta, cevovod za dovod vode treba da bude podeljen na nekoliko ** sekcija, a ventil treba da ima očigledne znakove za otvaranje i zatvaranje. To je tako da broj hidrantskih otvora ne bude manji od jedan kada se cijev servisira.
Sa razvojem moderne arhitekture, izgradnju raznih cevovoda za lepu potražnju treba sakriti što je moguće dalje za ukrašavanje, stoga su hidrantske cevi u plafonu, cevni bunar, rasprostranjene, ali to je problem, odnosno kontrolni ventil Otvorena cijev hidranta za požar ne može dobiti nadzor, da bi izazvala požarni hidrant može biti normalna upotreba. Evo nekoliko primjera:
Projekat „Centra za upravljanje državnom mrežom Ministarstva elektroprivrede“ obuhvata građevinsku površinu veću od 50.000 kvadratnih metara, sa tri podzemne etaže i 27 nadzemnih spratova. Visina objekta je preko 110 metara. To je sveobuhvatna inteligentna zgrada koja integrira komandu proizvodnje i dispečerske, uredske i konferencijske funkcije, a njen visoki stepen automatizacije je rijedak u Kini. U dizajnu automatskog sistema za prskanje vina koristio sam signalne ventile ispred svih pokazivača protoka vode, tako da se stanje sistema može prikazati u centru za kontrolu požara, a problemi se mogu uočiti na vidiku. Osim toga, razumno se prati i kontrola nivoa vode za život i gašenje požara, te pokretanje i zaustavljanje vatrogasne pumpe. Samo kontrolni ventil protivpožarnog hidrantskog sistema u skladu sa specifikacijom običnog ventila, ima očigledne znakove otvaranja i zatvaranja, ali se ne može prikazati u centru za kontrolu požara, osim toga, ovi ventili se nalaze u cevnom bunaru i plafona za estetske potrebe, kvalitet sadašnjih radnika ne može osigurati pouzdanost sistema. U sistemu zaštite od požara u procesu prijema, iako je rukovodstvo projektnog štaba ministarstva, građevinskih jedinica i projektnih jedinica veoma ozbiljno, izvršilo je uvođenje i rano otklanjanje, dobro uvježbano, ali u procesu vatrogasne službe ozvaničeno prihvatanje, ali postoji problem, postoji vatrogasni hidrant protivpožarni hidrant na cevovodu ionako ne može da izađe iz vode, a ostala četiri su normalna. Ne možemo naći problem u centru za kontrolu požara. Nakon pregleda, ustanovljeno je da su kontrolni ventili na oba kraja uspona zatvoreni zbog održavanja, a radnici nisu otvarali ventile nakon održavanja, zbog čega požarni hidrant nije zalijevao.
Mislim da će se, u slučaju da svi pridaju veliki značaj, ipak pojaviti ova vrsta problema, a obično u slučaju lake paralize više ne znaju kakav će se problem pojaviti. Ovo se odnosi na to da li je sistem protivpožarnih hidranta ključ za racionalno korištenje problema, i izbjegavajte pojavu ove situacije * * pouzdan način je da se kontrolni ventili hidrantskog sistema umetnu u signalni ventil, a ventil otvoren za prikaz u sredini protivpožarne kontrole, tako da inspekcija rukovodnog osoblja, iako je trošak povećan, međutim, omjer ulaganja u cjelokupni sistem protivpožarnih hidranta je i dalje vrlo mali, a može poboljšati sigurnost cjelokupnog hidrantskog sistema **, što Mislim da je vrijedno ulaganja.
Regulacijski ventil prema klasifikaciji strukturnih karakteristika (1) kroz jednosjed regulacijski ventil: ventil * * široko se koristi, ima curenje  dozvoljeni diferencijalni tlak neki  složen protok i karakteristike jednostavne strukture, pa je pogodan za strogo curenje, mala razlika radnog pritiska čistog medija, ali male specifikacije nominalne veličine ventila (DN (2) regulacijski ventil s dva sjedišta: za razliku od regulacijskog ventila s jednim sjedištem, ima karakteristike velikog curenja i velike dozvoljene razlike tlaka, tako da je pogodan za čiste medije sa slabim zahtjevima za curenje i velikim razlika radnog pritiska. Prilikom odabira ventila treba obratiti pažnju na to da li količina curenja ventila ispunjava zahtjeve kontrole procesa.
(3) Ventil sa rukavom: ventil za rukav je podijeljen na jednostruku i dvostruku brtvu dvije strukture, prva je slična ventilu s jednim sjedištem, pogodna za slučajeve ventila s jednim sjedištem. Potonji je sličan ventilu sa dva sjedišta, pogodan za slučajeve ventila s dva sjedišta. Ventil s rukavima također ima karakteristike dobre stabilnosti, praktičnog utovara i istovara, ali cijena je 50% ~ 200% viša od ventila s jednim sjedištem, ventila sa dvostrukim sjedištem, također je potrebna posebna zaptivka za namotavanje. Ventil sa rukavom je najinferiorniji u odnosu na jednosjedni ventil, dvosjed ventil primjene ventila.
(4) Kutni ventil, oblik prigušne zaklopke je ekvivalentan ventilu sa jednim sjedištem, ali je protok tijela jednostavan, primjenjiv na curenje zahtijeva neke  čiste srednje prilike, a zahtjevi za diferencijalnim pritiskom su pravokutna cijev.
(5) trosmjerni ventil: ima 3 kanala, može zamijeniti dva ravna ventila sa jednim sjedištem, koji se koriste za šant i sliv i dvofazni protok, temperaturna razlika nije veća od 150 ℃. Kada je DN≤80 mm, konfluentni ventil se može koristiti za slučajeve šanta.
(6) Membranski ventil: jednostavan put protoka, membrana ima određene performanse otpornosti na koroziju, pogodna za nečisti medij, slab korozijski medij dva puta prekinuta.
Leptir ventil (7) : ekvivalentno je nanošenju dijela za tijelo, a tijelo je opet jednako sjedištu, tako da je učinak "samočišćenja" dobar, nešto  zapreminske težine. Pogodno za nečistoće srednjeg i velikog prečnika, velikog protoka, velike razlike pritiska. Kada je Dn > 300 mm, obično se završava leptir ventilom.
(8) Kuglasti ventil: kuglasti ventil tipa "O" kada je potpuno otvoren za otvoreni ventil, performanse "samočišćenja" su bolje, pogodne za posebno čiste, vlaknaste srednje dvije prilike rezanja. “V” KUGLASTI ventil ima približno jednake procentualne karakteristike podešavanja, pogodan za nečiste medije koji sadrže vlakna, podesiv relativno velike kontrolne prilike. Kuglasti ventili su skuplji.
(9) Ekscentrični rotacioni ventil: ventil između leptir ventila i kugličnog ventila, performanse "samočišćenja" su dobre, dobre performanse regulacije, mogu se prekinuti, tako da je pogodan za nečisti medij, zahtjeve za curenje u malim slučajevima regulacije, ali cijena ventila je skuplja.
Prvih 6 od ovih 9 proizvoda su ventili za kontrolu direktnog hoda, a posljednja 3 su ventili za kontrolu kutnog hoda. Kao primjena regulacijskog ventila, potrebno je razjasniti njihove karakteristike i stvari na koje treba obratiti pažnju. Sve vrste varijanti proizvoda, poboljšani proizvodi su evoluirali u ovih 9 kategorija proizvoda, lako je razumjeti 9 kategorija proizvoda kako biste ovladali primjenom drugih proizvoda.


Vrijeme objave: Sep-05-2022

Pošaljite nam svoju poruku:

Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je
WhatsApp Online ćaskanje!