Diskussion om användning av signalventiler för brandpostkontrollventiler i höghus

Diskussion om användning av signalventiler för brandpostkontrollventiler i höghus

/
Sammanfattning: Förslaget höghus brandpost kontrollventil med hjälp av signalventil diskussion
Nyckelord: höghus brandpost styrventil signalventil
Enligt bestämmelserna i "Code for Fire Prevention Design of High-rise Civil Buildings", i inomhusbrandpostsystemet, bör vattenförsörjningsledningen delas upp i flera **-sektioner och ventilen ska ha tydliga öppna och stängda tecken. Detta för att antalet brandpoststativrör inte ska vara mindre än ett när röret servas.
Med utvecklingen av modern arkitektur bör byggandet av olika rörledningar för vacker efterfrågan döljas så långt som möjligt för att dekorera, därför är brandpoströr i taket, rörbrunn, utbredd, men detta är ett problem, nämligen kontrollventilen för den öppna brandposten rör kan inte få övervakning, för att orsaka brandpost kan vara normal användning. Här är några exempel:
Projektet för "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" täcker ett byggområde på mer än 50 000 kvadratmeter, med tre underjordiska våningar och 27 våningar över marken. Byggnadshöjden är över 110 meter. Det är en omfattande intelligent byggnad som integrerar produktionskommando och distribution, kontors- och konferensfunktioner, och dess höga grad av automatisering är sällsynt i Kina. I konstruktionen av det automatiska vinbesprutningssystemet använde jag signalventiler framför alla vattenflödesindikatorer, så systemets status kan visas i brandledningscentralen och problem kan hittas vid fri sikt. Dessutom övervakas kontrollen av livets vattennivå och brandbekämpning samt start och stopp av brandpumpen också rimligt. Endast kontrollventilen för brandpostsystemet i enlighet med specifikationen för den vanliga ventilen, den har uppenbara tecken på öppning och stängning, men kan inte visas i brandledningscentralen, dessutom är dessa ventiler placerade i rörbrunnen och tak för estetiska behov, kvaliteten på de nuvarande arbetarna kan inte säkerställa tillförlitligheten i systemet. I brandskyddssystemet i processen för acceptans, även om ledningen för ministeriets projekthögkvarter, konstruktionsenheter och designenheter är mycket allvarligt, har gjort utbyggnaden och den tidiga rättelse, väl inövad, men i processen för brandkårens officiella faktiska acceptans, men det finns ett problem, det finns en brandpost brandpost på standpipe ändå kan inte släppa ur vattnet, och de andra fyra är normala, Vi kan inte hitta ett problem på brandledningscentralen. Efter inspektion visade det sig att styrventilerna i båda ändarna av stigröret var stängda på grund av underhåll, och arbetarna öppnade inte ventilerna efter underhåll, vilket gjorde att brandposten inte vattnade.
Jag tror, ​​i det fall som alla lägger stor vikt vid, fortfarande dyker upp den här typen av problem, och vanligtvis i fallet med lätt förlamning vet fler inte vilken typ av problem som kommer att dyka upp. Detta är relaterat till huruvida brandpostsystemet är nyckeln till en rationell användning av problem, och undvika att denna situation visas * * tillförlitligt sätt är att brandpostsystemets kontrollventiler sätts in i signalventilen och ventilen är öppen för att visas i mitten av brandledningen, så att ledningspersonalens inspektion, även om kostnaden har ökat, dock Förhållandet mellan investeringar och hela brandpostsystemet är fortfarande mycket litet, och det kan göra hela brandpostsystemets säkerhet ** förbättring, vilket Jag tycker det är värt investeringen.
Kontrollventil enligt klassificeringen av strukturella egenskaper (1) genom ensätes reglerventil: ventilen * * används ofta, har en läcka viss  tillåtet differenstryck vissa  komplext flöde och egenskaperna hos enkel struktur, så är lämplig för strikt läckage, liten arbetstrycksskillnad av rent medium, men små specifikationer av ventilens nominella storlek (DN (2) rakt igenom tvåsätes kontrollventil: i motsats till den raka genom ensitsiga kontrollventilen har den egenskaperna för stort läckage och stor tillåten tryckskillnad, så den är lämplig för rena mediatillfällen med slappa läckagekrav och stora arbetstrycksskillnad. Uppmärksamhet bör fästas vid om ventilens läckagemängd uppfyller kraven för processkontroll vid val av ventil.
(3) Hylsventil: hylsventilen är uppdelad i enkel tätning och dubbeltätning två strukturer, den förra liknar en enkelsätesventil, lämplig för enkelsätesventiltillfällen. Den senare liknar en tvåsitsventil, lämplig för tvåsitsventiltillfällen. Hylsventil har också egenskaperna för god stabilitet, bekväm lastning och lossning, men priset är 50% ~ 200% högre än enkelsätesventilen, dubbelsätesventilen, behöver också speciell lindningspackning. Hylsventil är den mest sämre än enkelsätesventil, dubbelsätesventilapplicering av ventilen.
(4) vinkelventilen, gasspjällsformen är likvärdig med en enkelsätesventil, men kroppsflödet är enkelt, applicerbart på läckage kräver några  rent medium tillfällen och krav på differentialtryck är det rektangulära röret.
(5) trevägsventil: den har 3 kanaler, kan ersätta de två raka ensätesventilerna, som används för shunt och sammanflöde och tvåfasflöde, temperaturskillnaden är inte mer än 150 ℃. När DN≤80 mm kan konfluensventil användas för shunttillfällen.
(6) Membranventil: enkel flödesväg, membranet har en viss korrosionsbeständighet, lämplig för orent medium, svagt korrosionsmedium två avstängda tillfällen.
Vridspjällsventil (7): det motsvarar att applicera sektion för kroppen, och kroppen är lika med sätet igen, så den "självrengörande" prestandan är bra, någon  volymvikt. Lämplig för oren medel och stor diameter, stort flöde, stor tryckskillnad. När Dn > 300 mm kompletteras det vanligtvis med vridspjäll.
(8) Kulventil: Kulventil av "O"-typ när den är helt öppen för den öppna ventilen, är "självrengörande" prestanda bättre, lämplig för speciellt rena fibermedium vid två skärtillfällen. "V" BALL-ventil har ungefär lika procentuella justeringsegenskaper, lämplig för orena, innehållande fibermedia, justerbara relativt stora styrtillfällen. Kulventiler är dyrare.
(9) Excentrisk roterande ventil: ventilen mellan fjärilsventilen och kulventilen, "självrengörande" prestanda är bra, bra regleringsprestanda, kan skäras av, så den är lämplig för orent medium, läckagekrav vid små regleringstillfällen, men priset på ventilen är dyrare.
De första 6 av dessa 9 produkter är direkta slagreglerventiler, och de sista 3 är vinkelslagskontrollventiler. Som tillämpning av reglerventilen är det nödvändigt att klargöra deras egenskaper och frågor som kräver uppmärksamhet. Alla typer av variantprodukter, förbättrade produkter utvecklas i dessa 9 produktkategorier, det är lätt att förstå de 9 produktkategorierna för att bemästra tillämpningen av andra produkter.


Posttid: 2022-05-05